空开和漏保一直搞不清

[复制链接]

13

主题

718

回帖

6372

积分

初二

wfits币
194 个
注册时间
2011-9-18
UID
67136
发表于 2019-7-27 15:46 来自手机 | 显示全部楼层
补充下,你说的20a是空开,不是漏保,只是漏保跟空开做成一体的了。你应该把20换个60或63的。
回复 支持

使用道具 举报

13

主题

718

回帖

6372

积分

初二

wfits币
194 个
注册时间
2011-9-18
UID
67136
发表于 2019-7-27 15:52 来自手机 | 显示全部楼层
再补充下,别盲目换大点的空开,要根据家里的电线换,别在烧了线。
回复 支持

使用道具 举报

261

主题

1171

回帖

1672

积分

小学五年级

wfits币
1300 个
注册时间
2019-7-12
UID
138266
发表于 2019-7-28 19:42 | 显示全部楼层
这是两个完全不同的东西,你可以只从字面上理解就可以啦,空开就是空气开关,就是一个开关,就是家里墙壁上那个配电柜里面就是一排空气开关,推上去开,拉下来关,漏保就是漏电保护器,检测到漏电自动断电
回复 支持

使用道具 举报

10

主题

207

回帖

405

积分

小学二年级

wfits币
191 个
注册时间
2019-2-25
UID
134592
发表于 2019-7-28 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
从头到尾看了一遍,没看懂
回复 支持

使用道具 举报

531

主题

9553

回帖

1万

积分

高三

wfits币
4862 个
注册时间
2013-8-31
UID
92099
 楼主| 发表于 2019-7-29 10:49 | 显示全部楼层
猎鹰 发表于 2019-7-27 15:46
补充下,你说的20a是空开,不是漏保,只是漏保跟空开做成一体的了。你应该把20换个60或63的。

可能你说的对     可能就是做在一起了    我看我们单元有人换了大的了     我临时还不敢换
轻轻键入format C,世界清净了。。。。。。
回复 支持

使用道具 举报